Связь между конроллерами
Версия для печати


Форум:  НТО Терси-КБ
Тема:  http://xn--e1agxec.xn--p1ai/index.php?module=pnForum&func=viewtopic&topic=78

Связь между конроллерами


1.  Neurox,  19.08.2009 10:30

Необходимо значения нескольких входных точек одного WIn32 контроллера (одна установка) передать в другой контроллер (другая установка).

настраиваю во вкладке "внешние связи" второго контроллера--установку и точку значения которой необходимо забрать.
значение не появляется.
может какие-то специфические настройки есть?

2.  Neurox,  19.08.2009 14:30
Up.

получается считывать данные через "привязка к оборудованию"--сеть TCP/IP.указав номер установки и номер точки.

через (внешние связи)--так и не получилось.

кстати вчем разница между этими режимами?

3.  Neurox,  19.08.2009 14:38
up

4.  Roman,  19.08.2009 18:01
Действительно, на вкладке "Внешние связи" производится настройка обмена точками между контроллерами. К сожалению, в документации ошибочно не указано, что эти настройки работают только для контроллеров QNX. Для этого обмена используются специализированные для QNX протоколы, реализация механизмов обмена встроена в контроллер QNX и не имеет никакого отношения к вводу-выводу данных в точки.

Второй способ приема-передачи точек между контроллерами - с помощью задачи ввода-вывода. В этом случае другой контроллер выступает как обычное устройство ввода-вывода, привязка точки к которому настраивается на вкладке "Привязка к оборудованию" также, как и привязка к другим устройствам. Этот механизм в настоящее время реализован только для контроллера Windows как альтернатива специализированным протоколам QNX.