значения точек в архиве
Версия для печати


Форум:  НТО Терси-КБ
Тема:  http://xn--e1agxec.xn--p1ai/index.php?module=pnForum&func=viewtopic&topic=72

значения точек в архиве


1.  Neurox,  05.06.2009 15:53

Замечена такая особенность просмотрщика архивных трендов:
при отображении тренда, если в какой-то период времени данные от OPC сервера отсутствовали , последняя достоверная точка в начале периода и перва после востановления связи с OPC соединяются прямой линией. (даже при отключенной интерполяции).

как добится того чтобы п период отсутствия связи с OPC или OPC с прибором график в этих точках вообще не строился?
существующий механизм отображения может ввести оператора в заблуждение.

2.  Roman,  05.06.2009 18:11
С точки зрения тренда отсутствие линии означает отсутствие данных. В Вашем же случае прямая линия во время разрыва связи - это абсолютно правильно. Ведь значение на контроллере, которые было до разрыва связи, никуда не делось. Оно просто не менялось. А признаком отсутствия связи на этом отрезке является статус "Недостоверные данные" (или "Ошибка ввода-вывода" в зависимости от настроек точки).

Оператору при просмотре тренда надо обязательно смотреть не только на значение, но и на его статус. Более наглядно это видно при просмотре тренда в виде таблицы - в ней цвет значений зависит от текущего статуса.

3.  lutes,  09.06.2009 08:47
RomanС точки зрения тренда отсутствие линии означает отсутствие данных. В Вашем же случае прямая линия во время разрыва связи - это абсолютно правильно. Ведь значение на контроллере, которые было до разрыва связи, никуда не делось. Оно просто не менялось. А признаком отсутствия связи на этом отрезке является статус "Недостоверные данные" (или "Ошибка ввода-вывода" в зависимости от настроек точки).

Оператору при просмотре тренда надо обязательно смотреть не только на значение, но и на его статус. Более наглядно это видно при просмотре тренда в виде таблицы - в ней цвет значений зависит от текущего статуса.

C точки зрения работы контроллера-все понятно, но с точки зрения просмотра архива оператором -это совсем неудобно, к примеру, просматриваем данные за неделю,самое удобное епредставление данных в этом случае - в виде графиков посуточно,затем жмем CTRL-> и смотрим следующие сутки и т.д.Для того, чтобы узнать достоверность данных, необходимо ползунком пролистывать весь тренд,как-то не очень это удобно. Да и руководство наше не будет этого делать. ИМХО - недостоверные данные должны однозначно отличаться на графиках от достоверных, как это можно сделать-то ли убрать эти данные совсем, то ли выделить другим цветом,мне кажется что лучше всего первый вариант.

4.  Roman,  09.06.2009 09:13
Статус "Недостоверные данные" может ставится не только из-за отсутствия связи, но и по ряду других причин: превышение градиента, выход за диапазон ТЕ (см. вкладку Управление статусами в окне свойства точки). Поэтому, на наш взгляд, совсем убирать недостоверные значения с тренда нельзя.

Выделение недостоверных значений другим цветом поддерживается, но по умолчанию отключено. Откройте в трендах диалог Параметры окна трендов и на вкладке Поле трендов поставьте флажок Выделять недостоверные значения.